صفحه 1 از 1

اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

ارسال شده: جمعه ۱۳۹۸/۵/۱۸ - ۱۳:۴۶
توسط افق رویداد
وقتی دو خروجی ژنراتور رو به همدیگه وصل می کنیم (اتصال کوتاه) روتور ژنراتور خیلی سفت میشه و سنگین میچرخه. چرا؟! (درست مثل وقتی که یک مصرف کننده با مقاومت زیاد بهش وصل میشه).
مگه موقع اتصال کوتاه، مقاومت دو خروجی صفر نمیشه؟! پس باید روتور سبکتر هم بشه. پس چرا برعکس، سنگین تر میشه؟!!!! smile042

Re: اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۰ - ۱۳:۳۸
توسط You-See
موقع اتصال کوتاه چون مقاومت تقریبا صفر می شه، جریان ماکزیمم می شه و به ژنراتور بیشترین فشار میاد

Re: اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

ارسال شده: دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۱ - ۱۵:۳۳
توسط افق رویداد
You-See نوشته شده:موقع اتصال کوتاه چون مقاومت تقریبا صفر می شه، جریان ماکزیمم می شه و به ژنراتور بیشترین فشار میاد



ممنون. اینو میدونم. میخوام راجع به جزئیات بیشتر بدونم.
در واقع میخام بدونم چرا وقتی جریان زیادی کشیده بشه روتور سفت میشه؟!

Re: اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۲ - ۲۰:۲۸
توسط You-See
به نظر می رسه دلیلش این باشه:
وقتی از ژنراتوری جریان می کشید، خود جریان داخل ژنراتور تولید یک میدان مغناطیسی در خلاف جهت میدان مغناطیسی ژنراتور می کنه، و این دو میدان بر خلاف یکدیگر نیرو اعمال می کنند.
یعنی هرچه بیشتر جریان می گیرید، بیشتر دارید نیرویی در خلاف جهت وارد می کنید.