اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
افق رویداد

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۰۰:۳۸


پست: 108

سپاس: 8

اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

پست توسط افق رویداد »

وقتی دو خروجی ژنراتور رو به همدیگه وصل می کنیم (اتصال کوتاه) روتور ژنراتور خیلی سفت میشه و سنگین میچرخه. چرا؟! (درست مثل وقتی که یک مصرف کننده با مقاومت زیاد بهش وصل میشه).
مگه موقع اتصال کوتاه، مقاومت دو خروجی صفر نمیشه؟! پس باید روتور سبکتر هم بشه. پس چرا برعکس، سنگین تر میشه؟!!!! smile042

نمایه کاربر
You-See

نام: U30

محل اقامت: تهران

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۳/۵/۱۹ - ۱۹:۰۵


پست: 1280

سپاس: 787

جنسیت:

تماس:

Re: اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

پست توسط You-See »

موقع اتصال کوتاه چون مقاومت تقریبا صفر می شه، جریان ماکزیمم می شه و به ژنراتور بیشترین فشار میاد
دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/

افق رویداد

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۰۰:۳۸


پست: 108

سپاس: 8

Re: اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

پست توسط افق رویداد »

You-See نوشته شده:موقع اتصال کوتاه چون مقاومت تقریبا صفر می شه، جریان ماکزیمم می شه و به ژنراتور بیشترین فشار میاد



ممنون. اینو میدونم. میخوام راجع به جزئیات بیشتر بدونم.
در واقع میخام بدونم چرا وقتی جریان زیادی کشیده بشه روتور سفت میشه؟!

نمایه کاربر
You-See

نام: U30

محل اقامت: تهران

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۳/۵/۱۹ - ۱۹:۰۵


پست: 1280

سپاس: 787

جنسیت:

تماس:

Re: اتصال کوتاه خروجی های ژنراتور، روتور

پست توسط You-See »

به نظر می رسه دلیلش این باشه:
وقتی از ژنراتوری جریان می کشید، خود جریان داخل ژنراتور تولید یک میدان مغناطیسی در خلاف جهت میدان مغناطیسی ژنراتور می کنه، و این دو میدان بر خلاف یکدیگر نیرو اعمال می کنند.
یعنی هرچه بیشتر جریان می گیرید، بیشتر دارید نیرویی در خلاف جهت وارد می کنید.
دوستای گلم حمایت کنید : https://cafebazaar.ir/app/com.nikanmehr.marmarxword/

ارسال پست